地埋線故障檢測儀如何使用說明
本儀器集***內外地埋線探測儀器精華與一機,具有使用簡單,節約電能,探測速度快,精確度***,定位準確,售價低等特點,是每個地埋線用戶和農村電工必不可少的維修工具。
使用條件:
***先在探測之前,要弄清漏電故障線的性質,向線路送電。如果只是絕緣損壞向大地漏電,線路不短路,不斷線時,可用常規向線路送電;如果線間短路且漏電或線間絕緣正常,有部分斷劲闱衣╇姇r(shí),可將本路所有的線(三線或四線)并接在一起,向線路單相送電;如果對地絕緣良好,內芯斷線故障時,可將所有好線及斷芯故障線的一端一并接地,由故障線的另一端向故障線送單相電源。
使用方法:
本儀器需一人操作。將耳機插頭插入儀器耳機孔,按下開關,指示燈亮。將探測板上的連線分別接在紅黑接線柱上,然后把探測板相碰幾下,同時耳機內應聽到咯叭聲,機器屬正常。把帶釘的探測板分別扣在探測員的左右腳上,做為探測器的兩個接地點,然后就可以對地埋線進行探測。
在地埋線上方從線路的一端向另一端探測,緩慢向前行走,在對地絕緣良好的線段,耳機基本無聲,在臨近故障點(C)時,聲音逐漸由小到大,到故障點(A)時,聲音***大,當越過故障點到(B)時,聲音則由大變小至無聲,然后可退回到聲音***大時的地方(A),此點即為漏電故障點。
為了提***精度,再探測到故障點時,探測人員的雙腳要盡量拉開距離。以減小接地點的面積。
再探測一段時間后,如發現指示燈亮度不夠時,一定要充電后再進行探測。
如地埋線漏電故障點太多或對地埋劲悴荒芄╇姇r(shí),可用B型機進行探測。
用B型機進行探測時,應***先把要測的線路與***壓連線全部斷開。然后把大功率信號發射器的紅色接線柱,接在地埋線其中一根或多根線上,黑色接線柱接上連線,用長約5-15公分的鐵釘釘在地上(***好把接地的地方用水灑濕),然后按以上步驟,就可進行探測!
注意事項:
1.使用此儀器在探測過程中,一定要注意安全,不要用本儀器去碰觸任何帶電部分,注意地表面上的破舊電線接頭及破損地埋線,以免觸及人身安全。
2.因本儀器使用的是工頻信號,如果在地空電場干擾較強的地區探測時,建議停掉干擾電源。
3.在供電變壓器附近探測時,為了減少干擾,將變壓器的接地線暫時向被測線路的相反方向移出20米。
4.探測時變壓器的零線一定要接地。
主要技術參數:
發光管顯示指標;開關音量可調。
探測精度:埋深1米時,誤差0.1米。 埋深2米時,誤差0.2米。
探測長度:不限。
探測深度:***大深度不超3米。
探測范圍:凡故障點對地絕緣電阻在300KΩ以下時都可準確定位。
探測環境:本儀器可在溫度-20℃—+40℃,相對溫度不大于85%的環境中連續工作。
配置:包裝箱1個,主機1臺,耳機1付,探測板1付,說明書1份。